Dans l'armoire électrique qui contrôle ce groupe de condensation il y a un relais thermique sur les phases qui vont vers le compresseur (compresseur hermétique tri).
Lorsque l’on regarde le schéma de raccordement constructeur, on peut voir sur ce schéma que le constructeur ne met pas de relais thermique, ce qui semble logique, car il y a les klixons.
Qu’elle est l’intérêt de garder les klixons sur les phases si je mets un relais thermique ? (pour moi il n'y en a aucun si ce n'est une source de panne supplémentaire )