  Posté : 14-04-2012 12:34

Merci à tous pour votre engouement!

Evilclad, tu me dis au pire les détendeurs bouchés, franchement si je pouvais éviter ce serait pas mal! L'installation actuelle est un VRV 16 unités, alors je me vois mal avec 16 détendeurs bouchés! héhé

adelclimatisation, pour mes réglages chalumeau c'est 1b Oxygène et 0,3 à 0,5b Acétylène. Pour la buse, des diamètres 1/4 à 5/8 une 160l et de 7/8 à 1" 1/8 (je vais très rarement au dela) une 250l.

Vous allez me prendre pour un vrai débutant, mais je ne pense pas etre si mauvais en brasure, elles pénetrent bien dans le joint, sont uniformes et surtout sans fuite! Juste que il doit certainement me manquer quelques bases pour me perfectionner sur de l'argent.

J'ai fais une mise en service avec une station Daikin il y a pau de temps, le gars m'a dit qu'il faisait ses réseaux complet au phosphore sans filet d'azote et que juste à la fin il mettait un bon soufflage reseau ouvert à l'autre bout pour tout rincer, j'étais sur le cul.

Il est vrai que c'est dur de connaitre le bon du mauvais, certains te disent noir alors que d'autres te disent blanc...