Citation : duss 

Bonsoir,

Ce que je fait quand c'est possible à la fin de la récup je branche l'entrée de la recup sur la vanne vapeur de la bouteille.

Comme ça je fait descendre la température de la bouteille en me servant du groupe de récup comme un groupe de condensation, je fait deux ou trois coup de recover/purge et en principe il ne reste plus que des vapeurs.

Et bien fermer la vanne liquide de la bouteille avant la sortie du group.

 


Et la bouteille, tu la refroidies jusqu’à quelle température ?