Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 27-03-2012 15:13
bonjour,
BP sécurité :
•Coupure 0.1 à 0.2 bar
•Réarmement t° de consigne la plus basse de la chambre froide.
ou alors tu ne parles d'un BP de sécu mais d'un BP gérant le pump down??
car tu n'es pas clair: tu dis réarmement manuel et DP de 0.7 pour ré enclencher???????
si BP pour Pump down:
•Coupure 0.3 à 0.5 bar
•Réarmement t° de consigne la plus basse de la chambre froide.
petit fichier en attache:
à+
j'avais pas lu le "PS" concernant le BP de régulation mais n'empêche, la question n'est pas claire; manuel ou DP?
Message édité par : Aircofrigo / 27-03-2012 15:26
Fichier non trouvé : Réglage des différents pressostats.pdf | |
|