  Posté : 27-03-2012 14:09

Pour ma part je regle un bp secu à 0.2bar pour une cf positive de ce type.

Autrement pour l'histoire de l'enclenchement je te dirais que je m'en fou un peu car de toute façon ton pressostat est à réarmement manuel,, donc le temps que tu arrives pour le réarmer ta bp aura remontée au delà dde ton reglage, sauf si t'as plus de fluide.


Certain te diront 0.1 bar ou 0.05 b ou 0.3b ou autre chose , l'essentiel pour moi c'est de couper au moins 8 à 10°c en dessous de ta bp et de maintenir une pression residuelle dans ton aspiration et jusqu'à ton electrovanne de façon à ne pas aspirer d'air exterieur si fuite sur le réseau concerné.

Comme ça tu rentres pas d'humidité dans ton circuit.

Que tous le monde se lâche, j'ai le dos large