Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Réglage pressostat Sécurité BP
Cardo
93  
  

  Posté : 27-03-2012 13:39

Bonjour, j'ai une chambre froide 0/+2°C.
Avec du 4004A je veux réglé le pressostat BP sécu..
Avec rearmement manuel, ils ont un DP de 0.7 bar.
Si je règle la coupure 1 bar en dessous de la pression correspondant à la To(-10°C, 3.14Bar), l'enclenchement va être de 2.74 bar.
Sa peut l'faire?



PS:Après j'ai un pressostat bp régulation que je règle pour du pump down. Mais lui je l'ai réglé.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4562&forum=132