Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 28-03-2012 01:46

Salut les givrés,

J'ai actuellement une centrale négative de marque ZANOTI.

Consigne de la chambre froide -25°C (contractuel)

SC évap 1K (2évap)
SR 5K

Vanne de injecton liquide sur compresseur pour le refroidissement

Recommandation constructeur 63.9 °C sur cloche compresseur.

Avec une Sr total faible j'écroule mon départ hp (trop de lique sur l'aspiration).Case des compresseurs ainsi que l'huile qui est partie dans le circuit.

Suite aux remplacement des groupes froid.( cet à ce moment la que j'ai recupéré l'installation)

J'ai donc réglé mes surchauffe comme il se doit ainsi que les vannes d'injections compresseur comme demandé en dernier.
SC 6K
SR 5KSC
total + de 20 k

Et tout fonctionne correctement.

L'huile est revenu au stokage au bout d'une semaine.

Donc pour moi la surchauffe doit être réglé en fonction de l'évap sur son optimisation.

Les vanne d'injection sont la pour le refroidissement des compresseurs.

Mais ceci n'engage que moi et chaque installation a ses differances ou mauvaise conception de départ ou nous devons faire avec.

A+