christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 27-03-2012 20:55

salut a tous

je suis pas du meme avis mais , bon, que croit tu qu 'il se passe sur une installation qui as 30K de sc total et une de 15K sc total, hormis le compresseur blanc !
en negatif, a moins d'avoir un echangeur pour sous refroidir un max le liquide, ton compresseur sera blanc .

Quand je travaille à -80°c en R23 et que je souhaite 60K de surchauffe totale mon compresseur c'est tjrs un gros glaçons !! et si j'augmente la surchauffe au delà mon installation s'arrete (pkoi?) .
avoir donnee des plages de surchauffe maxi- mini ça donne une idee de base, mais ça joue sur le cop generale de l'installation, la temperature de fin de compression monte en fleche, donc trop de surchauffe ( sortir de la plage constructeur,generalement 20K) peut etre tres nefaste.



A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.