Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 27-03-2012 09:49

ben oui il faut bien commencer par quelques choses!!
et les valeurs certes théoriques que j'ai donné sont bonnes: avec un mop qui réagit plus vite tu peux aller jusqu'a 4K de SC (c'est marqué dans tous mes bouquins et cours!).

booster: si tu as 20K de sctotale, avec une bp à -30°c, ta vanne d'aspi givrera aussi! certes un peu moins qu'a -15, mais à -10°c tu givrera aussi!

moi perso je me sert beaucoup de la sc totale (car les sondes de mon mano sont courtes! ) que je régle presque toujours, sauf cas particulier, à 20K
donc je suis ok avec toi et comprends ce que tu veux dire, mais théoriquement avec un mop tu peux descendre jusqu'a 4 a 6k!! j'en demords pas!
meme dans le manuel danfoss c'est ce qui est écrit!!
aprés sur le terrain c'est autre chose... mais théoriquement...

donc a vos bouquin messieurs!!

je plaisante bien sur, et je veux bien qu'on me contredise!! mais là je suis sur de moi!! et c'est pas mon genre de dire je suis sur de moi! sauf si je suis sur!! :paf

A+