Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 27-03-2012 01:16

Désolé de pas etre ok avec vous mais un reglage de detendeur thermostatique, ne se trouve pas toujours dès le début.

En effet il faut eviter un retour trop important de liquide au compresseur .

Cependant sur les centrales gms quelqu'elles soient et en indus aussi on auras souvent la ou les vannes d'aspi humides et donc dans le temps de l'oxydation.

Certains reglages aussi necessite un temps de fonctionnement des installation afin d'affiner les reglages.

Quand je fais de la mise au point, il y a les valeures de premier démarrage à "chaud, puis les valeures en regime établi et enfin la mise au point finale qui peut intervenir 1 mois ou plus après la 1ere mise en route.

Certaine vitrine en bout de ligne necessiteront d'autres reglages, idem pour des cf.

Je dirais l'essentiel c'est les temperatures correctes sur les postes avec un regime de fonctionnement adapté au matériel afin d'en assurer une longevité accrue.

Bon pas de disputes les amis , mais que des conseils amicaux et de grands garçons