Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-03-2012 19:37

salut et bonne journee a ts
avec maitre airco,que ce soit une ch positive ou negative la SC et le SR restent les memes,et en plus il faut bien prendre en compte la remarque de maitre airco concernant les condenseures dimensionner pour un SR de 3K.
je ne partage pas l avis de faire les mesures a consigne. pour le mop on est bien daccord que la mesure de SC doit etre faite une fois le point mop depassé sinon trop grande SC audela on peux mesurer a n importe quelle moment.
le detendeur lui il m intiendra la meme SC que l on ai une T° ambiente de - 17 ou une T° de de -22,donc on peux la mesurer n importe quand ( et je redit bien dans les cas d un mop attendre de passer le point mop)
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"