Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Surchauffe / Sous-refroidissement chambre froide négative
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 26-03-2012 13:16

Ah les detendeur MOP, tous un débat!

Ta surchauffe correspondant à la quantité de remplissage du fluide frigo dans ton évapo est à maitriser afin d'avoir une puissance maximale sur ton echangeur et ainsi diminuer le temps de fonctionnement de ta centrale.

Une surchauffe trop grande tu remplis moins tu mets plus de temps a descendre à t°c voir meme tu descend pas assez, surchauffe trop courte, risque de retour liquide et aussi mauvais echange thermique, moins d'évaporation.


Mais comme Agfroid te l'a dis faire tes mesures une fois la consigne proche ou egale.

Après un degivrage tu auras un détendeur ouvert a fond donc une surchauffe plus faible. ( quoique ton détendeur doit reguler cette derniere).


Pour ton SR c'est là l'indice de charge en fluide de ton install, et aussi la capacité de celle ci à te fournir ta puissance frigo.

Si pas assez de fluide( SR faible) mauvaise descente en temperature et surtout après degivrage

Si en plus tu rajoute un mop là tu peux attendre avant la descente.

Je dis ça car les premieres fois ça fait bizard les descentes en temperature après une prise en glace, je m'impatientai et ccroyait que mon détendeur était fatigué.

Il faut lui laisser le temps de descendre ( si c'est un mop).


Si tu connais pas c'est marqué dessus.

MOP Maximum Operating Pressure

Il te permet en gros de limiter la pression d'aspiration:

Regarde ce lien il explique bien:

http://www.abcclim.net/detendeur-mop.html






Message édité par : mars / 26-03-2012 13:16




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4559&forum=132