Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

oriffice de déttendeur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-09-2008 18:17

juste geniclimafroid,

la surchauffe si elle est trop grande nous donnes une diminution de capacité de l'évap car il ne sera pas suffisamment alimenté et l'évaporation sera terminée trop vite; et si elle est trop petite voir nulle alors là danger de coup de liquide.
la surchauffe est déterminante aussi pour compenser le temps de réponse du détendeur face à une demande de régulation!!un détendeur électronique travaille plus vite et là la surchauffe est plus petite.

pour chmido, tu peux télécharger et lire çà:

http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/detendeurs.pdf

c'est typique à Danfoss mais bien expliqué
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 02-09-2008 10:36




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=449&forum=132