oriffice de déttendeur
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 01-09-2008 00:16

l'orifice se détermine grâce à l'abaque du constructeur à partir des paramètres suivants:
Type de réfrigérant
Puissance frigorifique
Régime de fonctionnement (T° évap; T° cond)
D'autres paramètres pour des cas particuliers, comme le sous refroidissement du liquide...

Le détendeur ne règle pas directement la puissance frigo, mais en réalité il gère le remplissage de l'évaporateur en maintenant une surchauffe grâce à son bulbe placé sur le tube de sortie de l'évaporateur.



Cet article provient de Le site des frigoristes