Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

détendeur électrique
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 26-02-2012 00:23

bonsoir à tous

mars je rajouterai que les détendeurs pas a pas (danfoss, carel...)ont une particularité que tu ne retrouve pas sur un detendeur à impulsion, quand tu as une coupure éléctrique, le détendeur a impulsion se referme automatiquement ,

le detendeur pas a pas quand a lui reste en position, pour ces raisons les régulateurs qui actionne ce detendeur sont généralement equipé soit d'accus soit de condensateur, qui permette au detendeur de se refermer (MPX pro de chez carel par exemple)

De plus je dirais qu'en règle générale les detendeur pas a pas sont plus long a s'ouvrir et se fermer, ce qui peut poser certains problème, notament sur les centrales CO2

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4458&forum=132