bonsoir,

l'hiver l'écart HP <>BP est plus faible que l'été!! logique même si pas!!
un écart plus petit, ou une charge trop faible; le symptôme sera +/- équivalent

donc: régul HP (pour l'hiver)
ou régul détendeur

pour les FF à fort glissement:
pas d'expérience directe et vérifiable
mais, si l'écart de PR diminue, le débit fluidique diminue et donc le glissement diminue et donc le problème semble apparaître plus tard