Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

appoint fluide???
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 24-02-2012 19:59

bonsoir,

pour JM-13:
plusieurs raisons autres qu'une fuite peuvent exigées un appoint.
comme fifidelasorbe le dit; on monte une installation, neuve, le tirage au vide n'est pas toujours suffisant que pour aspirer la quantité de FF nécessaire dans l’installe. donc une fois un minimum de remplit, on fait l'appoint.

une clim est préchargée; mais pour une longueur de tuyau prévue. si on dépasse cette longueur , un appoint est nécessaire.
donc dans notre langage, faire un appoint n'est pas synonyme de fuite!!!

si dans une installation dites hermétique il manque du FF, c'est qu'elle n'est plus hermétique; point barre.
à part si le FF se serait éventuellement autodétruit au sein même du circuit(si si c'est possible enfin c'est pas vraiment une auto destruction mais bon) il n'y a aucune raison qu'il manque de FF dans un circuit qui aurait été préalablement correctement rempli et serait toujours hermétique. sauf bien sûr la survenance une fuite .

à+

Message édité par : Aircofrigo / 24-02-2012 23:13




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4451&forum=132