Citation : JM_13 


Bon je vais vous paraitre lourd mais...
Citation : Aircofrigo 

si c'est suite à une fuite, obligation de trouver, réparer dans les règles de l'art et ensuite seulement introduire du FF.


C'est ça que je comprends pas : à quoi est-ce que ça pourrait être dû si ce n'est pas une fuite ?
 


Bonsoir

JM tu n'as pas 36 solutions, soit il n'y a pas de fluide parcequ'il y a une fuite et la tu dois trouver cette fuite avant de recharger
Soit c'est parceque l'appareil est neuf et qu'il est livré sans fluide, c'est le frigoriste qui après avoir mis en place son groupe de condensation + son évap + liaisons frigorifiques fera la charge de l'installation

De plus ce n'est pas en faisant le vide que l'on cherche une ou plusieurs fuites mais en mettant l'installation sous pression d'azote à 20, 30, 40bars en fonction des applications et du fluide utilisé

J'espère avoir répondu à ta question

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes