bonjour,

bon, si c'est vraiment un capillaire, s'il n'y a pas de prédétente sur la ligne liquide, si la charge est bonne et que malgré cela ta BP se casse la gueule et entraîne la HP dans sa chute en ayant une T° compresseur et une T° des vapeurs surchauffé HP trop élevée; alors tu peux penser que ton cappilaire est "déréglé" dans le sens qu'il peut être partiellement bouché.

ou bien as tu en combinaison avec le capillaire un détendeur électronique en série??

une question directement bien posée entraîne des réponses rapidement constructives; des mystères déposés n'entraînent que des questions supplémentaires.

à+