Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

reglage detendeur
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 13-02-2012 22:51

Bonjour,

Airco ne soit pas trop dur!!! :paf :paf

Le reglage du capillaire je l ai déja vu!!!! si si je te le jure!!!! tu pince plus ou moins fort un ou plusieurs capillaires, il faut un certains doigter ou être ignorant, mais je l'ai déja vu!!!!!

C'est pour cela que l'on m'avait appeler, car la machine ne fonctionnait plus!!!!

Enfin bref

sur un capillaire tu ne sait pas régler ta surchauffe ou alors trouve moi la vis de réglage du capillaire?????? je m'inclinerai as tes pieds

sur un détendeur thermostatique tu peut le régler, mais il y a une méthode à suivre pour faire cela correctement.

Mais avant de régler le détendeur, as tu peser et surtout vu ta quantité de gaz, car tu ne serait pas le premier ou un collegue un peut presser de rentrer dis que la quantité de gaz est bonne et qu'il faut pousser plus loin le dépannage ou qu'il faut ceci ou cela, juste pour qu'il puisse rentrer à l'heure!!!!! et que le chef décide de t'envoyer toi le lendemain!!!! c'est du vécu!!!!

-ta pac etait elle bien dégivrée???
-ta quantité de gaz est vraiment bonne?????
-ton déshy n'as t'il pas une prédétente??? différence de temp entre l'entrée et la sortie????
-N'as tu pas un ou des capillaires boucher, vérifie ta température a ton capillaires
-quel pressions as tu????
-vérifie ton schéma fluidique et regarde si tu n'aurait une électrovanne ou un by-pass avec une fuite.

enfin revient avec ces infos et on pourra t'aider

mais va aussi lire la bible que aircofrigo t'as communiquer et tu pourra surement résoudre ton problème

pose toi devant ta pac et réfléchi au trajet du gaz et vérifie point par point et tu trouvera plus ou moins rapidement.


a+++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4393&forum=132