bmoumoune09
129  
   

  Posté : 13-02-2012 17:47

Citation : carloscarmona 

excuse moi pl il manquait des mots "diference entre".sc=ta-te en kelvin
dans ton cas 20 k


Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

 



bonjour,
une grande SC ne correspond pas obligatoirement à manque de fluide,,,
-peut être une pré détente?
-peut être une buse boucher ou sous dimensionner?
la prise de sou refroidissement c'est le juge de paie pour confirmer le manque de fluide.

Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!