Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

volume balayé

  


  Posté : 19-08-2008 20:08

pour la question de geniclimafroid, tout depend de la puissance ke tu veux calculer, si tu veux la puissance frigorifique de l'evap alors c la def entre l'enthalpie entree evapo et l'enthalpie entree comp. Si tu veux calculer la puissance necessaire a la compression, tu prend la defference d'enthalpie entre l'aspiration comp et le refoulement comp. Si tu veux calculer la puissance evacuée au condenseur tu prend la def d'enthalpie entre le refoullement et la sortie condensseur. sachant tout de méme que cette dernierre est egale a la somme des 2 premierres : puissance de condenssation =puissance de compression+puissance d'evaporation.



Cet article provient de Le site des frigoristes