Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

[Résolu] - Contrainte d'électrovanne
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 10-02-2012 13:30

re

je suis retourné voir ton schéma de ton projet et j'ai une critique a apporter.

justement à propos de tes détendeurs: tu positionne leur bulbes en sortie des échangeurs intérieurs, mais lorsque tu vas passer en mode chaud... que va t'il se passé à ton avis?
sachant que ces bulbes sont la pour controlé la surchauffe, soit le niveau de fluide dans l'évaporateur, donc quand tu va passé en mode chaud ton détendeur devrait s'ouvrir complétement car son bulbe détectera une T° élevée!
donc la surchauffe ne sera pas controlé dans l'échangeur ext et le cp risque des coups de liquide continue!

le mieux dans ta configuration, c'est de placer les bulbes à l'aspi du cp, entre celle ci et la v4v!
mais cela t'oblige à placer un seul détendeur (plus puissant) dans l'ue, ou 2 détendeurs mais dans ce cas il te faudra 1 départ et 1 retour pour chaque ui!
j'espère avoir été clair...
n'hésites pas si tu as des questions

et tiens nous informé des avancées de ton projet!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4376&forum=132