bon je vais rejoindr le camp des nuls et j en demordrais pas .
si la resistance du carter ne chauffe plus celui ci et que l arret est plus ou moins important au prochain redemarrage du cp l huile va abondament mousser,et partire a loisire dans le refoulement dans certains cas une coupure en bp securité acause du bouchon d huile soudin peux se produire.j ai deja eu le cas. attention je ne dit pas que la bp chuteras definitivement,mais bien pendant la phase du demarrage CP et le temps que celui ci monte en puissance suffisament pour faire revenire l huile. c est l histoire de qlq minutes .