Bonjour vercorcris,

Citation : vercorcris merci mon chef ma dit une résistante carter pouvez faire baiser la bp
don mon chef est nul
il est frigoriste


Réflechissons un peu ...

Comme te l'a expliqué Aircofrigo, le but de la résistance de carter d'empêcher que le fluide se mélanger à l'huile, à l'arrêt du compresseur.

En voyant le phénomène sous un autre angle, cette résistance te maintien l'huile dans le carter à une certaine température.

Lorsque le compresseur fonctionne, nous savons que le carter est à la pression BP, et ce, jusqu'au clapet hp.
A l'arrêt du compresseur, ton huile ( présente dans le carter ) est maintenue ... par cette résistance ... à une certaine température, les seules conséquences de l'utilisation de cette résistance ne pourraient être .... qu'une croissance de la BP!!

Tout en sachant, bien entendu, que la résistance de carter ne doit être en service QUE lorsque ton compresseur est à l'arrêt!!

Donc, je ne peux que confirmer tes craintes : Ton chef est bien ce que tu penses!!

@+