vanne a pression constante
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 04-02-2012 17:20

bonjour,

j'en pense, que ce qu'il vous faut; c'est une régulation de capacité.
si un évap est hors circuit alors que la puissance du compresseur a été logiquement calculée pour les deux évap en service; il est normal que la BP chute pour un seul en Sv.
le compresseur devient surpuissant pour un évap.
vous dites avoir monté deux VEM (ok) et deux régulateurs (? vous voulez dire thermostat?)
votre installation: détendeur ou capillaire?
arrêt par pump down ou thermostat?

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.