Bonjour,
Je reviens sur les remarques concernant l'évaporation sous la pression atmosphérique, beaucoup d'installation tournent en pression négative: congel très basse temp, lyophilisateur,surgel, etc... depuis des décennes sans problème particulier. et je ne connais qu'un seul effet flash qui détériore le bobinage, c'est la mise sous tension au vide, hors ici l'installation est chargé donc aucun risque.