Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Givre sur compresseur...
hydargos
348  
    
 Membre averti

  Posté : 12-08-2008 20:02

bonjour,

il faut savoir qu'il n'y a jamais 2 installations totallement identiques : certes, tes 6 chambres froides ont les mêmes dimensions, tes 6 groupes indépendants sont tous les mêmes, mais certains paramètres sont forcément différents :
déjà, les charges thermiques des chambres froides ne sont pas à 100% identiques
il suffit de quelques ouvertures de porte de plus sur une CF pour apporter plus de charge thermqiue.
ensuite, le réglage des détendeurs n'est sans doute pas éxactement le même non plus.
la charge en fluide frigorigène peut aussi être différente (sauf éventuellement si charge à la balance), le tracé des tuyauteries n'est peut être pas le même non plus sur les 6 ensembles.

le givre peut s'expliquer par un manque de surchauffe à l'aspiration, éventuellement voir si il y a du moussage au niveau du voyant compresseur (pour vérifier si il n'y a pas de fluide dans l'huile).



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=434&forum=132