Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 12-08-2008 16:14
Une autre question: le givre formé sur le compresseur provient bien de l'humidité de l'air ambiant qui au contact de la surface froide du compresseur(environ -30°C) va givrer c'est bien ça?
oui, c'est bien cela.
est-ce 6 chambres et compresseur identiques??
as-tu essayé de mesurer si tu as bien une surchauffe en fin d'évap pour cette chambre !?
attention aux coups de liquide pour ton compresseur
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |