Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Givre sur compresseur...
Geniclimafroid
237  
   

  Posté : 12-08-2008 10:53

Bonjour à tous,

En ce moment je m'occupe de surveiller les températures de 6 chambres froides négatifs. Ces chambres froides sont de même dimensions et ont pour consigne -20°C.
Cepandant, j'ai pu remarquer qu'il y a du givre sur le compresseur d'une chambre froide alors qu'il n'y en a pas sur les compresseurs des autres chambres froides. Sachant que toutes les chambres froides travaille à la même température, est ce normal d'avoir du givre sur un compresseur et pas sur les autres compresseurs?

Une autre question: le givre formé sur le compresseur provient bien de l'humidité de l'air ambiant qui au contact de la surface froide du compresseur(environ -30°C) va givrer c'est bien ça?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=434&forum=132