re,

la régulation thermostatique peut ne pas être une protection minimum!!!!

si pas d'EVR et que ce thermostat n'arrête que le compresseur, ce n'est pas une protection minimum.
dans ce cas le FF migrera sans limite vers la partie la plus froide.

donc:
1.arrêt et régul simple par pressostat sans thermostat (de plus en plus rare)
2.arrêt et régul simple par thermostat
3. protection minimum déjà expliqué
4. arrêt par pump down déjà expliqué également.

voilà déjà 4 méthodes de régul de T° de chambre différentes
pas tout mélanger
à+