Citation : glagla 

- bouteille anti coup de liquide inutile (trouve d'ou vient ton coup de liquide), ton électrovanne fuyarde pour un coup de liquide, n'y pense pas, car cela voudrait dire que les instalations qui fonctionnent sans électrovanne prennent des coups de liquide en permanence
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 

bonjour,
moi je ne suis pas d'accord avec tes propos.
une vanne fuyarde en protection minimum peut provoquer des coups de liquides au démarrage.
1.une installation avec de grandes longueur de tuyauteries = bcp de FF
2. le groupe de condensation (et donc le compresseur) placé en extérieur et donc à l'occasion en ambiance plus froide que la cellule, le FF va migrer vers celui ci à l'arrêt. D'où risque aussi.

ce n'est que mon opinion; merci de me contredire si c'est faux.
à+
il est vrai par contre qu'en version pump down, à la place des coups de liquides nous aurons des courts cycles.