bonsoir à tous

cardo pour résumé
- pour ton électrovanne fuyarde, je comencerais par la demonté, voir si celle-ci n'est pas mal remonté ou si il n'y a pas une saleté de coincé dedans
- regarder si elle est bien monté dans le sens du fluide

- bouteille anti coup de liquide inutile (trouve d'ou vient ton coup de liquide), ton électrovanne fuyarde pour un coup de liquide, n'y pense pas, car cela voudrait dire que les instalations qui fonctionnent sans électrovanne prennent des coups de liquide en permanence

- regarde ta surchauffe evapo, ton coup de liquide peut venir de là (detendeur mal regler ou buse trop grosse par exemple
- regarde le reglage de ton pressostat bp, il est possible que celui-ci coupe trop bas
- si tu as une resistence de carter regarde si celle-ci fonctonne bien, car c'est plus elle qui participera a la réevaporation de ton fluide frigorigène liquide

voilà quelques indices , maintenant a toi de juger ce qui est utile, car ne cannaissant pas l'instalation il est difficile de répondre avec plus d'exactitude et de certitude
sur ton prochain post, essai d'être moins avard en renseignement sur l'instalation et tes constatation voir même de ton analyse

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite