website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur hérmétique


Posté : 11-01-2012 21:26 icone du post

Bonsoir cardo,

Citation : Cardo  C'est en contact de ces enroulements que les éventuels particules de fluide à l'état liquide, devienne vapeur. Et évite les coups de liquide au compresseur.


Lorsque le fluide, à l'état liquide entre en contact avec les enroulements.... on est, à 100% dans le cas du COUP DE LIQUIDE et donc que ta surchauffe est loin d'être " idéale "!!

Pour regler cette surchauffe, selon ta détente ( thermostatique ou capillaire ), il va falloir que tu règles ton détendeur ... ou ajustes ta charge de FF.

Mais il est également possible qu'il faille ajuster ces 2 paramètres!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4255&forum=132