website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Compresseur hérmétique


Posté : 11-01-2012 19:55 icone du post

Citation : Cardo 


En ce qui concerne votre réponse, Le F.F est refroidit par les bobinages.



Bonjour,
C'est pas plutôt l'inverse ?

Xavier

Citation : Cardo
En ce qui concerne la vétusté du compresseur, il a été remplacé plusieurs fois, Les coups de liquide seraient la cause.
-Donc Mise en place d'une bouteille anti coup de liquide.
-Test d'acidité sur l'huile..
-Si acidité importante, mise en place d'un filtre burn out, afin de chasser l'humidité et l'acidité.
Cela vous sembles correcte?

Après avoir vérifié que le compresseur correspond au reste de l'installation..
Cela peux être une bonne réponse au problème..
Reste quand même a déterminer qu'elle est la cause de ces coups de liquides a répétition: puisque si l'électrovanne fuit (en fonction du montage: Pump down,protection minimun, ou autre ), cela provoque des courts cycles mais pas des coups de liquides
Cela ne me parait pas très clair
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4255&forum=132