Bonjour,

moi je m'interrogerai sur le pourquoi des coups de liquide:

mauvais reglage de surchauffe, buse trop grande, detendeur fatigué ou defectueux.

Un petit tour complet reglages presostats serait judicieux.

Ce sont des groupes qui marchent bien ya pas de raison.

Pour ma part je changerai aussi le detendeur et contacteur si present et GV aussi car TAJ.



Cet article provient de Le site des frigoristes