pour les condenseur a eau perdu,tu t en fou,tu regle ta vanne pressostatique pour avoir une T° de condensation de +/-
40°C.
les echangeures a eau sont le plus sauvant selectionés pour un delta de 5.
par exemple coté evap,j ai de l eau de puit qui est a 12°C en entrée si ma pac est a 100% en sortie j aurais 7°C.en delta T totale en prend 10K donc avec de l eau a 12°C,j aurais une bp de 2°C.
au niveau condenseur le delta entree sortie d eau depond des constructeurs.
y en a qui reste sur le principe de 5K (la majorité) et d autre qui passent sur du 10K .
donc si j ai de l eau a 20°C en entree,en sortie j aurais 25 ou 30 selon
la conception de mon condenseur.
pour le delta T totale tu applique un dif
de 10 a 15K.
cordialement