coupure neutre ou phase ?
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 01-12-2011 16:42

Normalement c'est pareil ,mais je vais donné le mauvais exemple de quelqu'un de mauvaise fois qui veux avoir raison mlagré tous qui peux avoir tors .
Dans l'exemple de detente on coupe le neutre et si le cable est mouillé moin de danger pour le personnel c'est vrai
Mais je dis que je suis de mauvaise fois ce cable est une liason de pressostat neutre coupé arret en regule ok electrovanne fermé par regulateur et cp arreté par pressostat ,de l'eau sur le cable de neutre laison a la terre ok (dans mon exemple seulement (disjoncteur 500 ma donc pas suffisant pour disjoncté en courrant differentiel) le relais demarre le cp sans que le regulateur n'ouvre l'electro vanne ou bout d'un moment le cp sera HS , j'ai bien dis que j'etais de mauvaise fois donc j'ai prix le bon exemple qui normalement arrive cassiment jamais si c'est une coupure de phase la phase a la terre et la disjonction car il passera plus de 500 ma.
Je dis pas de recablé une veille armoire s'il ont coupé le neutre c'est pas dramatique ,mais sur du neuf on coupe la phase et tous est ok, c'est comme en elec batiment sur les lumiere on coupe pas le neutre on coupe la phase c'est pareille pour le fonctionement mais pas paraille pour la securité on peux prendre une chataigne
c'est comme la vitesse en voiture c'est pas parce quelles roule toute a plus de 130 que l'on dois rouler a plus de 130 bon j'avoue je roule a plus de 130