mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 07-11-2011 21:22
Citation : marcel11
Salut a tous
je vous remercie bien, minifrigo avait bien raison ,une buse N°2 re reglage de la surchauffe ,surchauffe de entre 6 et 5°, T° evap à -6° avec consigne chambre à +3° t° de la chambre entre +2 et + 3° et un sous refroidissement normal et plus a 12° ,tous est ok pour mon boucher
Merci a tous
Salut Marcel
Voilà notre récompense , ça fonctionne et nous sommes heureux d'avoir pu te rendre service comme tu as pu le faire pour d'autres
Message édité par : mimifrigo / 07-11-2011 23:00 |