Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

evaporateur trop puissant
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-11-2011 23:14

re
pourquoi veut tu travailler a -10?????
pour la viande vaut mieu tabler sur un delta t totale entre 3 et 5 k donc si ton evap est bien selectioné pour se delta la tu evaporera au plus a-2c° en fin de cycle.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3943&forum=132