evaporateur trop puissant
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 05-11-2011 21:14

Salut les gars
et mercçi a tous ,adel j'ai pas une surchauffe de 31° mais de 10 ° aprés reglage (14° a l'origine)
Les tube je l'ai est soufflé a l'azote est pas de bouchon,l'evap de même.
J'ai remplacé le groupe,le deshy ,l'electro vanne qui ont été taxé,
L'an dernier mon technicien a remplacé le groupe et le detendeur au R 12 par un au 404 il a chargé 2,3 Kg de 4O4 ,par contre il ne se rapelle pas pour le probléme de surchauffe.
le givre c'est normale T° evap de -17 ° avec une chambre chargé en viande ,tonc givre dessuite,sur la ligne ou il en manque c'est moi qui l'est levé ont voie le givre que sur les 3 premiere crosses qui sont pleinne de liquide.
Par contre moi j'ai mis 2,8 Kg ,pour arrivé a avoir une surchauffe la plus faible, j'ai un sous refroidissement de 12 ° donc le condenseur et la bouteille sont bien remplis
je vais essayé de changé la buse ,et en 2 eme je vais testé une N°2 puis aprés je teste le detendeur
J'ai pas de predetente sur le deshy,l'electro vanne,le voyant ne bulle pas même quand le detendeur regule