evaporateur trop puissant
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-11-2011 19:06

salut marcel et bonne soiree a ts
dans mon raisonnement j ai ecarter volantairement le detendeur,puisque dans un de tes postes tu as dit l avoire changer,donc je ne me suis pas poser la question d une mauvaise selection de ta part,puisque tu precise que tu as pris le meme,( de plus avec le meme detendeur ta ch froide fonctionnait) alors je l'ai zapper des symptomes .
lorsque je dit manque de liquide je parle uniquement au niveau de l evap et non pas d un manque de charge dans l instal
les -17C° que tu lis sont la pression d aspi de ton cp et non pas la T° reel d evaporation de ton fluide,pour moi il y a casiment pas un pete de fluide qui arrive dans ton evap ( la relation pression T° tu peu oublier)j etaie mon raisonnement par d une part,la SC de 31C°
apres reglage de SC . d autre part si la T° d evaporation etait reelement de -17C° et que tu as un minimum de liquide qui passe c est tt l evap qui givererais .
au vu des peu d endroit au le givre se fait,je dirais que tu as tres certainement une saleté qui soit te bouche la buse ( givre sur tt le corp du detendeur sur photo)
soit le trancon de tuyau entre detendeure et entree evap est blindé,j ai deja eu le cas,mais je pencherais sur la buse encrassée comme les colegue.
ps:je t ai envoyer un mp.
cordialement