MARCELL 11,
ta buse est juste mais ça doit passer, par contre explique moi pourquoi un détendeur à égalisation externe sur cet évaporateur? Et ou est la prise de pression externe car on ne la voit pas sur les photos...
Si tu as shunté la prise externe du détendeur, ne cherche plus le probleme, il est là!