salut marcel et bonne journee a ts
avec un evapo surdimensioné tu te retrouvera avec un melange des symptome
cp et condenseur trop petit.
d apres la photo,je dirais que tu as un probleme de monque de liquide dans l evap
on vois bien le detendeur givrer puis qlq
cm plus bas sur le tuyau on vois un peu de givre aussi puis plus rien,tj d apres la photo je dirais que soit tu as une predetente,en amant de ton detendeur,soit
dans le trancon de tuyau qui commance a peinne a givrer tu as de la salté qui te bouche le passage.
perso,je separerais physiquement l evapo du reste de l instal,puis souffler celui ci a l azote.