re
oui biloute,si tu chereche un peu dans les postes nous en avons deja parler,dans ma boite nous avons fait partie des premier a teste ce fluide,a la demande de certains de nos gros client,et effectivement c est radical pour les joint,culasse cp,voyant,electrovanne...etc,des fuites t en veut en voila,et ce qui me desole,c est que des fois c etait des instal qui fonctionnaient depuis des années sans aucun probleme de fuite,j ai en memoire
des roof top carrier qui ont + 25 ans jamais eu de fuite,et avec le 417 c etait
fuite sur fuite,mais maintenant ts est rentré dans l ordre.( il faut bien etudier la faisabilite,car selon les installation on risque d avoire une perte de puissance frigo assez importante)