Bonjour lohez2,

Avant tout cela, ne pas oublier de poser les manos ... tels que lors de votre passage pour l'attestation d'aptitude, comme on a du vous l'apprendre.

Et vu que vos clims vont couper ( en bp ) avant d'arriver au vide total ... faire en sorte pour récuperer également ce qui reste dans vos installations, AVANT d'ouvrir vos circuits!

A moins que vous n'ayez une station de récuperation à disposition! Alors là, c'est encore plus fastoche...

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a