Citation : Aircofrigo 


bonjour ce sont des détendeurs Thermostatique avec contrôle de la SC (réglé d'usine généralement à 8k) il y a pas de train thermostatique habituel certes mais de part leur construction, c'est intégré, monobloc avec le IN et le OUT de l'évapo qui passe dedans la sortie influençant directement un bulbe qui contrôle la SC.
à+

Message édité par : Aircofrigo / 30-10-2011 11:09

 

Bonjour,
Je ne connaissait pas ces détendeurs monoblocs entrée-sortie,(je viens de regarder sur le site egelhof) :paf