Bonjour,
duss, tu me fais penser aux politiciens Belges, on tourne en rond et tu déformes mes propos
n'oublies pas que nous sommes champion du monde là dedans!!es tu prêt à relever le défi?
Citation : duss 

Pour Airco, avec tout mon respect, si tu renis le fait que gagner quelques degrés sur une BP n'est pas un gain de rendement je n'ai plus d'argument.
où as tu déjà lu sur le site que j'osais dire pareille âneries? comme tout frigolos, je sais bien qu'une BP plus haute ou une HP plus basse permettent de diminuer la consommation
C'est pas moi qui le dit, ce sont les tableaux de puissance.
et notre sympathique diagramme enthalpique également
Régler la pression d'aspiration à -20 alors que le moteur de ton compresseur (hermétique ou autre) te permetrai de le faire à -17 et une perte de rendement pur et simple.
relis les propos du début; je règle à -20° une chambre ayant un ambiant de -20; donc largement au dessus de la pression d'évaporation; donc une fois en régime permanent, c'est bien l'évap son détendeur le compresseur et la partie HP qui vont se mettre de concert. Ma KVL ne bride plus rien, donc en quoi ce réglage va t il diminuer le rendement?? avec un MOP c'est +/- la même chose il travaille en MOP tant que c'est trop haut en BP; une fois le régime permanent atteint, l'effet MOP est parti, ton détendeur travaille comme un autre.
Une KVL sert à réguler la pression, oui mais dans quel but si se n'est de ne pas mettre le moteur en surcharge, hors plage, plage qui peut etre variable selon la configuration de l'installation.
je me répète; la KVL et le MOP ne sont pas là QUE pour le I!! ils évitent une surcharge du compresseur certes mais surtout une flambée côté HP ; dérègle une KVL pendant son travail et observe le I et la HP; tu verras vite que la HP est un problème bien plus important que le I;et le h.log/p peut te le faire apparaître également; bonjour la T° des vapeurs en sortie compresseur!! faut rajouter un thermomètre là et tes yeux verront maintenant, la KVL ou le MOP n'influencent pas vraiment la pression d'évaporation en régime normal; donc je ne comprend pas ce que le I vient faire dans le réglage de cette KVL

Pour biloute, je tiens à préciser que je fait ce genre de réglage en ayant pris soin de maintenir une HP digne de se nom.
en réglant suivant une pression en lieu et place du I, tu t'assures que ta KVL est correctement réglée quelque soit la HP; encore une bonne raison de régler en pression.


aircofrigo