Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices

Auteur

Chambre -20
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 29-10-2011 18:56

bonsoir,

le réglage suivant le courant Nominal
vous êtes fous!! dès qu'il y aura un prob (comme la HP qui monte avec un condenseur sale) votre I Nom sera dépassé
comme chleuh ou agfroid le disent, contrôler le courant après réglage de la KVL pour s'assurer d'être en dessous de In d'accord; mais régler la KVL pour amener le I au Inominal: NON



Cet article provient de Le site des frigoristes