Chambre -20
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 27-10-2011 19:23

bonsoir,

bin si qu'il limite la BP d'aspiration et ce même après un dégivrage.
si la T° au bulbe est supérieure à la T° MOP, celui ci ferme et la BP chute d'office.
maintenant, son préréglage est peut être un désavantage par contre